Ich wohne in einem Altbau im 21. (Eigentum) mit einer schönen südseitigen Dachterrasse (ca. 16 m²). Weil's jetzt doch sehr heiß ist, möchte ich einen kleinen Pool (Durchmesser 2,1 m, h= 45 cm) dort aufstellen.

Geht das ohne Probleme oder sollte ich aufpassen? Das sind doch ca. 1550 kg, Poolfläche= 3,35 m² bei 0,45 t/m² direkt darunter. Die Terrasse ist mit Waschbetonplatten belegt.

Umgerechnet auf die 16 m² wären das ca. 100 kg/m², aber kann man das so einfach aufrechnen?

 

Wer mir hilft, wird zur nächsten Poolparty eingeladen. :D

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich wohne in einem Altbau im 21. (Eigentum) mit einer schönen südseitigen Dachterrasse (ca. 16 m²). Weil's jetzt doch sehr heiß ist, möchte ich einen kleinen Pool (Durchmesser 2,1 m, h= 45 cm) dort aufstellen.

Geht das ohne Probleme oder sollte ich aufpassen? Das sind doch ca. 1550 kg, Poolfläche= 3,35 m² bei 0,45 t/m² direkt darunter. Die Terrasse ist mit Waschbetonplatten belegt.

Umgerechnet auf die 16 m² wären das ca. 100 kg/m², aber kann man das so einfach aufrechnen?

 

Wer mir hilft, wird zur nächsten Poolparty eingeladen. :D

 

fläche kannst nur die direkt belastete rechnen, also die 3,35. ich täts mich ohne zu wissen wie die konstruktion aussieht ned traun.

 

edith erinnert mich grad ans gsicht des statiksach- und fachkundigen dipling p. als ich mit "ich wohn auf einer tramdecke im altbau und hab mir a 820ltr aquarium kauft..." kommen bin...

Bearbeitet von shroeder
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

fläche kannst nur die direkt belastete rechnen, also die 3,35. ich täts mich ohne zu wissen wie die konstruktion aussieht ned traun.

 

edith erinnert mich grad ans gsicht des statiksach- und fachkundigen dipling p. als ich mit "ich wohn auf einer tramdecke im altbau und hab mir a 820ltr aquarium kauft..." kommen bin...

Meine Edith glaubt sich zu erinnern, dass in einem Bürogebäude 5 kN pro m² anzunehmen sind... was dir aber ned wirklich was hilft weil du a Terrasse hast. :devil:

Sie glaubt aber auch, dass die anzunehmende Schneelast für die Dimensionierung größer ist als dein "Dacheimer" ;-)

 

Nachdem Glauben aber nicht Wissen ist, die Edith sowieso selten sowas weiss, und mein Fachgebiet schon lange die Statik nicht mehr beinhaltet, und ich auch die notwendigen Normen nicht zur Verfügung habe derzeit, würde ich an deiner Stelle das zuständige Magistrat der Stadt Wien fragen.

 

(Reicht das aus für die Einladung? :-D)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Meine Edith glaubt sich zu erinnern, dass in einem Bürogebäude 5 kN pro m² anzunehmen sind... was dir aber ned wirklich was hilft weil du a Terrasse hast. :devil:

Sie glaubt aber auch, dass die anzunehmende Schneelast für die Dimensionierung größer ist als dein "Dacheimer" ;-)

 

Nachdem Glauben aber nicht Wissen ist, die Edith sowieso selten sowas weiss, und mein Fachgebiet schon lange die Statik nicht mehr beinhaltet, und ich auch die notwendigen Normen nicht zur Verfügung habe derzeit, würde ich an deiner Stelle das zuständige Magistrat der Stadt Wien fragen.

 

(Reicht das aus für die Einladung? :-D)

 

ich erhöhe um drei eingspeicherte fonnummern von verschiedenen statikern :D

Bearbeitet von shroeder
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

ohne das tragsystem und den bodenaufbau zu kennen, ist jede spekulation eigentlich sinnlos.

 

normal genutzte decken (also in wohnhäusern) werden mit 300kg/m² dimensioniert, soweit ich weiß. bei dir kommt altbau dazu, die dachterrasse wurde vermutlich nachträglich bei einer sanierung eingebaut. ob die dacke damals verstärkt wurde, kannst beim hauseigentümer erfragen. wenns die ehemalige dachbodendecke ist, ohne verstärkung, kannst es gleich vergessen. sonst wahrscheinlich auch. bei normalen haussanierungen wird der lastfall "pool am dach" nicht einkalkuliert.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

is ja ned der großglockner ;o)

 

obwohl ich hätt glaubt, dass die liste noch gültig is?

 

hmmm, damals auf der uni haben wir immer mit 0,75 gerechnet. so stehts auch in meinem sträussler 1993 noch drin. kann sein, dass sie die werte erhöht haben. wir liegen ja auch auf einmal in einer wahnsinnig gefährlichen erdbebenzone. und bald werden die häuser auch noch tsunamis standhalten müssen :rolleyes:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

hmmm, damals auf der uni haben wir immer mit 0,75 gerechnet. so stehts auch in meinem sträussler 1993 noch drin. kann sein, dass sie die werte erhöht haben. wir liegen ja auch auf einmal in einer wahnsinnig gefährlichen erdbebenzone. und bald werden die häuser auch noch tsunamis standhalten müssen :rolleyes:

 

ich hätt 3 im gedächtnis ghabt, aber scheinbar ham wir alle ned grad gestern statik ghabt... :rofl:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Viele Dank mal an alle hier, ihr seid's gern - mit Damenbegleitung - zur Poolparty eingeladen! :D

 

Ich hab' mich jetzt so gut wie's geht informiert, sprich die Hausverwaltung (die spricht von 5 kN/m²), die MA 37 (Baupolizei) und den Statiker, der damals die Berechnungen gemacht hat, kontaktiert.

Bei der Baupolizei selbst konnten sie mir leider keine Details nennen, was aber klar wurde ist, dass der Boden beim Umbau 1997 neu gemacht wurde. Für Details wurde ich dann an den damaligen Statiker verwiesen, der mir tel. den Wert von 3 kN/m² für der ganzen Wohnung inkl. Terrasse nannte.

Sprich: 30 cm kann ich problemlos einfüllen, bei mehr Wasser wird wohl auch nichts passieren, im schlimmsten Fall Haarrisse im Verputz, die aber keinen Klagsgrund darstellen würden, meinte er.

 

Ich füll' jetzt mal auf 30 cm und werd' mich dann wohl langsam weiter "vorwagen".

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Viele Dank mal an alle hier, ihr seid's gern - mit Damenbegleitung - zur Poolparty eingeladen! :D

 

Ich hab' mich jetzt so gut wie's geht informiert, sprich die Hausverwaltung (die spricht von 5 kN/m²), die MA 37 (Baupolizei) und den Statiker, der damals die Berechnungen gemacht hat, kontaktiert.

Bei der Baupolizei selbst konnten sie mir leider keine Details nennen, was aber klar wurde ist, dass der Boden beim Umbau 1997 neu gemacht wurde. Für Details wurde ich dann an den damaligen Statiker verwiesen, der mir tel. den Wert von 3 kN/m² für der ganzen Wohnung inkl. Terrasse nannte.

Sprich: 30 cm kann ich problemlos einfüllen, bei mehr Wasser wird wohl auch nichts passieren, im schlimmsten Fall Haarrisse im Verputz, die aber keinen Klagsgrund darstellen würden, meinte er.

 

Ich füll' jetzt mal auf 30 cm und werd' mich dann wohl langsam weiter "vorwagen".

 

du könntsts dir ausm bauhaus a paar kanthölzer besorgen und a podest unterm pool errichten, so verteilst die last auf mehr fläche, kannst mehr füllen...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

die leute im "pool" drin musst auch noch mitrechnen, gell ;)

der statiker ist mutig. wird zwar wie immer genug reserve reingerechnet haben, aber eine decke, die auf 3 gerechnet ist, mit 5 zu belasten ......

normal sind 20% reserve.

 

jetz wissma wenixtens wo die 3 ausm shroeder sein kranken gedächtnis herkommen...

 

ich hab müssen letztens a dachterrasse saniern lassen müssen, die war auch auf 3 grechnet, aber von der baufirma auf 1 baut...

 

dort hats kan pool mehr braucht, die is bei 5,8m spannweite fast 20cm durchghängt in der mittn :rofl:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Auwei, jetzt hab' ich anderes Problem entdeckt, nämlich, dass der Pool einen ganz schönen Seitendruck entwickelt. Sprich, ich bekomm' schon bei 30 cm die Balkontüre kaum mehr zu, ohne ordentlich zu pressen. Und ob das für's Glas gut ist?

Vielleicht kauf' ich mir doch einen etwas kleinen Pool, dann ist das Statikproblem auch etwas geringer.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Auwei, jetzt hab' ich anderes Problem entdeckt, nämlich, dass der Pool einen ganz schönen Seitendruck entwickelt. Sprich, ich bekomm' schon bei 30 cm die Balkontüre kaum mehr zu, ohne ordentlich zu pressen. Und ob das für's Glas gut ist?

Vielleicht kauf' ich mir doch einen etwas kleinen Pool, dann ist das Statikproblem auch etwas geringer.

 

 

Wieso einen kleinen Pool kaufen - füll doch deine Yacht mit Wasser, das passt dann genau! :D

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

 Teilen

×
×
  • Neu erstellen...